- 简答题 图所示系统的变压器中性点可以接地,也可以不接地。比较中性电直接接地系统与中性点非直接接地系统中发生单相接地以后,在下属方面的异同: 说出零序等值网络及零序参数的组成。
-
零序等值网络及零序参数的组成:
以线路AB末端发生单相接地为例,中性点直接接地系统零序等值图如图所示。 由图可见,从故障点看进去的零序阻抗为母线B引出的三个分支的并联,等值阻抗值较小,出现单相接地后系统中会有较大的零序电流。
中性点非直接接地系统,零序网络由同级电压网络中元件对地的等值电容构成通路,其零序等值图如中性点非直接接地系统零序等值图所示。
由此可见,故障点的等值阻抗为三个对地容抗的并联,由于分布电容的容值较小、阻抗较大,因此故障点的零序等值阻抗也较大,接地不会产生较大的零序电流。 零序电压分布规律:中性点直接接地系统中,故障点零序电压最高,距离距离故障点越远下降越多,在变压器中性点处降为0。
在中性点非直接接地系统中,若不计微小的零序电容电流在线路阻抗上产生的微小压降,则统一电压等级的整个系统的零序电压都一样(及三相变压器之间的一部分系统)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看