试题详情
- 简答题某一降压变电所装有两台110±2*2.5%/11kV变压器,其归算到高压侧的阻抗为j34Ω,其最大负荷时低压侧归算到高压侧的电压为100.5kV,最小负荷时低压侧归算到高压侧的电压为112.0kV。变电所二次母线允许电压偏移在最大负荷、最小负荷时分别为二次网络额定电压的2.5%~7.5% 。试确定10KV母线上的并联电容器容量。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器二次侧若直接与用电设备连接,则其额
- 电压互感器的绝缘方式中干式用()表示。
- 期货交易市场定义?
- 变压器的零序参数主要由哪些因素决定?零序
- 要查询各个供电单位各月的电费回收情况,可
- 采样保持电路可保证A/D转换期间输入A/
- 平板压接式连接宜采用片形端头;弧形板压接
- 电力营销报务内容分为售前服务、()服务、
- 差频并网的特征是()。
- 配电自动化系统减负荷时通过DMS的()
- 银电互联主要为客户提供哪项服务()
- 未运转的发电设备可能发出的最大功率称为(
- 雷电直接击中建筑物或其他物体,产生破坏性
- 档案馆的状态为不可用时,下面区域的状态为
- 对于允许式纵联保护,收到允许信号是保护动
- 若同步发电机并列的滑差角频率允许值为ω<
- 若保持输出功率一定,当电压降低过多时,异
- 简述方向高频保护有什么基本特点?
- 在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择
- 下列型号熔断器,可用于保护JDZJ-10