试题详情
- 简答题人字抱杆整体放倒杆塔的施工顺序是什么?
-
按照人字抱杆整体立杆的最后立直状态进行现场布置如下:
(1)准备工作就绪后,松开杆塔永久拉线,轻压反向拉线,使杆塔向放倒侧倾斜,使牵引系统处于受力状态;
(2)慢慢放松牵引钢丝绳,使杆塔徐徐倒下,同时随时拨动人字抱杆的根部位置,使它向放倒侧移动;
(3)当杆塔放倒至与地面夹角成50°~70°时,使抱杆处于受力状态,抱杆两落脚点位置应符合施工设计要求,并适当加以支垫,以防抱杆下沉;
(4)在杆根离开底盘前,应使制动绳处于良好的受力状态,以严格控制杆根位置;
(5)在杆塔与地面夹角小于30°时,抱杆各部受力都较大,应逐渐放慢速度,现场作业人员应集中精神,听从指挥,直至杆塔落地放稳。 关注下方微信公众号,在线模考后查看