简答题试述交流电机的空载、耐压、短路、匝间绝缘等试验的作用及方法?
  • 1.空载试验:在下线、接线工艺不太成熟的情况下,或者绕组数据改变后,则易做空载试验,测出三相空载电流是否平衡,如果三相电流相差较大或有嗡嗡声,则可能是接线错了或有短路现象。
    组装好的电机接入三相电源,进行试验。电压应达到额定值,三相电流平衡,转速达到额定值试验30分钟,一切正常为合格电器。
    2.耐压试验:为了保证电机绝缘可靠,必须进行各项对地和相间的耐压试验。大型电机在包扎绝缘、嵌线、接线过程中,为了及时发现故障,防止返工,造成浪费,各工序都要进行耐压试验。
    3.短路试验:为了检查转子是否开焊或段条。
    在转子堵住不转的情况下,用调压器逐渐升高电压,在定子电流达到额定值时的电压值成为短路电压。短路电压过高表示匝数太多,漏电抗太大。这时电机的性能表现为:(1)空载电流很小;(2)过载能力下降,甚至一加负载就会停车;(3)启动电流及启动转矩均较小。短路电压过低时,表示匝数太少,漏电抗太小。此时电机的性能正好与上述情况相反,也是我们不希望看到的。
    4.匝间绝缘试验:为了防止线圈匝间短路,在空载试验后,把电源电压提高到额定电压的1.3倍运行5分钟,应不发生短路现象。
    在有1千赫兹的高频电源条件时,则可在不装配转子的情况下,在定子绕组上通以1.3倍额定电压值的高频电压,测量三相高频电流,以此来检查匝间绝缘强度。同时从三相电流的平衡情况来判断接线是否正确。
    3~6千伏的高压电机绕组在下线前,匝间绝缘用冲击波电压试验。已经下线、接线的低压定子绕组匝间绝缘试验或寻找短路线槽,可用匝间短路测试器。