- 简答题发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?
- 因为主变压器高压侧断路器一般是分相操作,而分相操作的断路器在合、分操作时,易产生三相不同期或某相合不上拉不开的情况,可能产生工频失步过电压,威胁主变压器绝缘,如果在操作前合上接地隔离开关,可有效地限制过电压,保护绝缘。