- 简答题当发电机出口1、2PT断线信号都发出时,可能的原因是什么,如何处理?
- 可能的原因有:发电机出口1、2PT一次保险熔断或发电机出口1、2PT二次小开关跳闸;以及1、2PT动态故障监视器的设定值太灵敏等。处理:应立即检查调节器已紧急切换到手动模式正常运行;更换发电及出口1、2PT一次保险或合上发电机出口1、2PT二次开关;重新调整动态1、2PT故障监视器的设定值;恢复正常后,将调节器切至自动模式运行。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高压开关铭牌上标明的额定电流,即为长期允
- 发电机转子一点接地故障时,励磁绕组电压(
- 强迫油循环风冷冷却装置由两路电源供电,分
- 距离保护的第I段动作时间是()。
- 发电机封闭母线微正压装置压力规定?
- 频率变动范围一般不超过()赫芝。
- 六氟化硫组合电器的特点()。
- 所谓运行中的设备是指()带有电压或()带
- 一瓶二氧化碳的质量应为()kg;压力通常
- 当直流电动机电磁转矩恒定不变时,转速越高
- 主变压器额定容量()。
- 如果变压器进水受潮,绝缘油的气相色谱中,
- 一般防护安全用具有()、()、()、()
- 为什么电力变压器的高压绕组常在低压绕组的
- 一般的钳形表实际上是由一个电流互感器和一
- 限流电阻用于限制辅助电源起励时起励电流的
- 变配电所电气安装图的作用是什么?主要包括
- 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(),
- 发电机转子绝缘是最薄弱的部分,所以在运行
- 画出双水内冷发电机内冷水系统图。