试题详情
- 简答题什么情况下仪表需要零点迁移或修正?
-
A、当压力变送器安装位置和取样点不在同一标高,液柱高度差对于测量结果造成影响的,必须要迁移(只有变送器才具有零点迁移)。
B、当压力表安装位置和取样点不在同一标高,液柱高度差对于测量结果造成影响的,必须要进行修正,但因修正后读数麻烦,所以应尽量标高一致。
C、压力开关安装位置和取样点不在同一标高,液柱高度差对于测量结果造成影响的,必须在定值调整时考虑进去;同时在整定测试报告中注明整定值。
D、大机轴承润滑油压力开关应与轴承中心标高一致,否则整定时应考虑液柱高度差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 充满管道的流体经管道内的节流装置,流束将
- 10-1词头名称
- 欲测量60mV的电压,要求测量误差不大于
- 计量法规定了()和()为国家法定计量单位
- 什么是测量误差,什么是量的真值。
- 简述电子计数式转速表的检定项目。
- 未定系统误差是只知道误差(),而不知误差
- 按工作原理分类,火力发电厂常用的转速表有
- 偏差
- 有一台以测频法设计的电子计数式转速表,采
- 误差的绝对值
- 根据你的理解,简述一下330MW机组全程
- 17821取二位有效数字,应写作();1
- 检定工作用镍铬-镍硅等热电偶时,对炉温变
- 简述GZJY-3转速表检定装置的三种工作
- 基本误差
- 1Pa定义为()力垂直且均匀的作用于()
- 一般指示仪表所标明的准确度等级是以()误
- 什么是计量检定规程?
- 国家计量检定系统表是()