试题详情
- 简答题试述检调隔离开关作业步骤和技术标准。
-
(1)检查各部零件是否连接牢固,铁件无锈蚀,瓷体无破损。
(2)将开关倒至分闸位置,测量分闸角度,分闸止钉间隙,带接地刀闸的隔离开关应检查接地刀闸接触情况。
(3)将开关倒至合闸位,检查合闸是否呈直线,合闸止钉间隙及触头密贴情况(用塞尺检查)。
(4)测量一次性操作隔离开关在分合过程中带电与接地部分的瞬时间隙。
(5)清扫支持绝缘子,测量电连接线与接地体的距离。
(6)紧固各部螺栓,铁件除锈涂漆,转动关节及螺栓涂油。
(7)操作机构灵活。
(8)引线摆动到极限位置时,距接地体的距离应不小于330mm。其他要求与电连接器相同。