试题详情
- 简答题 某工程一根8m跨砼大梁,采用泵送砼施工,由于同条件砼试件强度达不到设计要求。2013年10月有建设单位委托有资质的检测单位进行回弹检测。事件描述: (1)检测单位委派2名检测员(一人持证上岗) (2)采用刚起封的新回弹仪 (3)在大梁侧面布置12个测区,每个测区约0.06m2 (4)选取三个测区测量碳化深度值,依次测得2.0mm、2.5mm、3.0mm。 (5)检测人员依据检测数据,计算平均回弹值,查表并确定了该构件砼现龄期强度推定值 请分析上述事件那些不符合JGJ/T23-2011标准规定?并说明原因。
-
以上事件都有不妥之处:
1、根据规范要求现场检测必须是两人或两人以上持证人员,一人持证不符合规范要求。
2、根据JGJ/T23-2011标准规定不能采用新启封的仪器,必须对新启用的仪器设备进行检定,检定后的回弹仪在使用前后都要再进行率定。
3、根据JGJ/T23-2011标准规定每个测区不宜大于0.04mm2
4、碳化深度测点应取构建测区数的30%,取平均值为每个测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一区分别测量碳化深度值。
5、检测人员应依据检测数据算出每一测区的平均回弹值,根据测得的碳化深度值查表得出测区强度换算值,取其平均值,计算标准差,最后计算出强度推定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看