- 简答题某用户的有功负荷为150KW,补偿前功率因素为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要装设多大补偿电容器?
-
用计算器得:
COSΦ=0.6时,tgΦ=1.33
COSΦ=0.9时,tgΦ=0.48,代入公式
Q=P(tgΦ2-tgΦ1)
=150(1.33-0.48)
=150×0.85
=127.5(KVar)