试题详情
- 简答题试述屏蔽服的电气试验项目、方法及技术要求。
-
(1)上衣与裤子电阻试验。上衣或裤子任意两个最远端之间的电阻均不得大于20Ω。
(2)手套与短袜电阻试验。手套或短袜两端之间的电阻均不得大于15Ω。手套测试部位除中指指尖外,对其他各指尖也应做相应的检查,特别是对针织型手套更应如此。对于屏蔽布缝制的短袜,若袜底和袜面由两块以上的裁片组成,则应分别测量各块裁片的袜尖处部分与袜口处分流连接线间的电阻。
(3)导电鞋电阻试验。其目的在于测量导电鞋所用导电胶底的体积电阻。鞋子的电阻不得大于500Ω。
(4)整套衣服电阻试验。检查整套衣服的任何部位电阻值,均应满足GB6568.1-1986标准的规定。
(5)整套衣服内电场强度试验。此项检测的目的是检验作业人员穿着屏蔽服后,人体表面电场强度的强弱,进而达到鉴定屏蔽服屏蔽高压场强作用的好坏。
(6)整套衣服内流经人体电流试验。此项检测的目的在于检查屏蔽服的屏蔽效率。
(7)整套衣服通流容量试验。对屏蔽服通以规定的工频电流,并经过一定时间的热稳定后,屏蔽服任何部位的温升均不得超过50℃。其试验结果可以作为屏蔽服分类的依据,同时可检验屏蔽服各加筋线分流连接线的加工质量和缝制质量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 正常运行情况下,对10kV电压供电的负荷
- 当电网电压降低时,应增加系统中的无功出力
- 对FM型蓄电池进行清洁维护时,必须用于布
- ()人员应对110、220kV设备进行现
- 半导体的电导率随温度升高而()。
- 避雷器本体变形、倾斜超过允许偏差值,应(
- 油浸式消弧线圈竣工验收,同一变电站多台消
- 油浸式消弧线圈器身吊罩(吊芯)检修检修工
- GN2-35型隔离开关合闸后动静触头接触
- 一台交流接触器在交流电路中,电压U为22
- 母线故障或失压,值班调度员在接到现场值班
- 油浸式站用变出厂验收中10kV绕组要求绝
- 三相四线制中的中性线也应装设熔断器。
- 普通员工是企业创新的主力军。
- 35kV、10kV高压开关柜应选用“五防
- 可控硅对触发电路有何要求?
- 在给充油套管带电加油时,操作电工不应进行
- 断路器常用的缓冲装置有哪几种?
- 在绝缘子上安装矩形母线时,孔眼钻成(),
- 并联电容器组不平衡保护用中性点电流互感器