同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作,为防止误登有电线路,应采取的措施有:
(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标志等)和线路名称、杆号。
(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。
(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。
(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。