试题详情
简答题压力(差压)变送器密封性检查项目有哪些?
  • 1变送器与压力校验器紧密连接后,平衡地升压(或疏空),使变送器测量室压力至测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度)后,关闭隔离阀,密封15min,在最后5min内,其压力值下降(或上升)不得超过测量上限的2%;
    2差压变送器进行密封性试验时,其高、低压力容室连通,同时加入额定工作压力进行观察。