试题详情
- 简答题计算题:图为双室平衡容器差压式水位计测量原理图,试求出偏差水位与输出差压之间的关系式。
-
按力学原理,当汽包水位在任意值H时,平衡容器的输出差压ΔP为
当汽包水位为零水位H0(即汽包几何中心线位置)时,输出差压为ΔP0
式(D-4)减去式(D-5),并令偏差水位ΔH=H-H0,即得
ΔP=ΔP0-ΔH(ρω-ρs)g
此即为偏差水位与输出差压之间的关系式。