试题详情
- 简答题煤矿井下漏电原因及预防措施有哪些?
-
漏电原因:
1、电气设备因绝缘受潮或进水,造成绝缘性能下降而漏电。
2、电缆受到挤压、砍砸、过度弯曲、铁器划伤或针刺,造成裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀造成损坏或导电芯线外露。
3、导线连接接头不牢固、有毛刺、无防松措施等,接头脱落、松动使相线与金属外壳直接搭接,或由于接头处发热使绝缘损坏而漏电。
4、电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化而漏电。
5、维修设备时,由于停送电操作错误、带电作业,造成人身触电而漏电。
6、维修设备时,或将工具或材料等导电体遗留在设备内部,造成一相线接触金属外壳而漏电。
7、操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地而导致漏电。
8、在电气设备内部增加其它部件时,带电体与外壳的电气间隙或爬电距离小于安全值,造成外壳放电而漏电。
预防措施:
1、避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受到挤压、碰撞、过度弯曲、铁器划伤或针刺等机械损伤。
2、导线连接要牢固,无毛刺,防松脱。
3、维修电气设备时要按规程操作,严禁将工具、材料等导体遗留在电气设备中。
4、不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时要符合有关规定的要求。
5、设置保护接地装置。
6、对电网对地电容电流进行补偿。
7、设置漏电保护装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 井下局部接地极的应用截面不少于25mm<
- 隔爆型电气设备的隔爆外壳内外有锈皮脱落,
- 特殊型电气设备的标志为()。
- 电压低于1140V的隔爆插销装置,须备有
- 在水平巷道或倾斜巷道内,电缆悬挂点的距离
- 隔离开关闭锁后,接线板正面的带电螺栓应用
- 防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆
- 安全检查员可以不通过警戒人员就通过爆破警
- 欠电压保护也叫失压保护。
- 井下供电系统图有什么要求?
- 集中性漏电是由于电网某处(或某点)的绝缘
- UGSP型的电缆为千伏级采煤机用电缆。
- 对于正压型电气设备的外壳,其门或盖必须具
- 患有心、血管器质性疾病的人,不得从事接尘
- 凡因突然中断停电造成()的叫二类用户。
- 隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3。操作
- 煤电钻必须装有检漏、短路、过负荷、远距离
- 隔爆接合面的长度
- 井下局部通风机必须实现()。
- 电气设备必须台台上架,并悬挂标志牌,注明