试题详情
- 简答题什么是多角形接线?有何特点?
- 多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台段六七两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好,正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小,其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其他回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长这一缺点就愈大,而环中的断路器数量越多,开环检修的机会越大,所以一般只采用四角(边)形接线盒五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较负责,一二次回路倒换操作较多。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 隔离开关不能切断()电流和()电流。
- 如何填写操作票?应填入操作票的项目有哪些
- 调度规程规定的调整电压的原则是什么?
- 220kV及以上业扩报装以及110(66
- 频率主要取决于系统中()的平衡,频率偏低
- 如何对新建或改造发电机的参数进行管理?
- 为什么提高断路器的分闸速度能减少电弧重燃
- 汽轮机组发生两倍工频及工频谐振的情况有哪
- 变电站变压器、断路器、GIS等主设备A、
- ()方式是指在电压允许偏差范围内,供电电
- 选用重合闸方式的一般原则是什么?
- 变电站全停,运行值班人员应首先设法恢复受
- 距离保护就是指反映()至()的距离,并根
- 大型汽轮机发电机为什么要配置逆功率保护?
- 频率合格率如何计算?
- 对于短路来说,系统最大运行方式的综合阻抗
- 选择调频厂一般应遵循哪些原则?
- 变压器主保护同时动作跳闸,未经查明原因和
- 超导变压器的发展现状如何?
- 新投产的线路或大修后的线路,必须进行()