试题详情
简答题重要发电厂及枢纽变电站的母线接线应遵循哪些原则?
  • 发电厂和变电站的母线接线采取哪种方式,应视其在电网中的地位和具体要求而定,不能一概而论。对重要发电厂及枢纽变电站的接线一般应遵循以下原则:
    (1)双母线固定接线方式的选择,主要考虑任一母线故障或其出线故障开关拒动由失灵保护切除该母线时,余下系统仍有较大的紧凑度,一般同一电源来的双回线或同一变电所的双回线应分别接在不同的母线上,而且每条母线上电源和负荷应基本平衡,即母联开关通过的电流为最小。
    (2)正常双母线应按照固定接线方式运行,母差保护有选择使用,以保证能有选择的切除故障,只有当检修或事故处理时,才允许破坏固定接线方式。
    (3)当母线上只有三个及以下元件运行时,为了减少高压带电设备,降低故障几率,原则上改为单母线运行,另一母线备用。
    (4)各发电厂、变电所厂用电源接线方式要合理,要充分使用备用电源自动投入装置,防止因失去厂用电而扩大事故。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题