试题详情
- 简答题锅炉运行中如何进行汽包水位联锁模拟试验(高低水位)?
-
(1)先办理工作票,由专业人员在司炉工配合下进行。
(2)将“联锁”←→“解联”开关放在“解联”位置。
(3)低水位报警,极低水位联锁停炉;把现场水位传感器底部排水,操作台上应会出现低水位报警,极低水位联锁停炉声光报警。
(4)高水位报警,可通过水位差压变送器模拟发现(电接点式的可通过短接电接点)的办法来实现。
(5)模拟试验完毕,应将各电气仪表恢复正常,并将“联锁”←→“解联”开关放回联锁位置,并通知司炉工模拟试验结束。
(6)工作票办理结束手续。 关注下方微信公众号,在线模考后查看