试题详情
- 简答题测T1大极性和小极性有什么区别?怎样确定电流互感器极性的正确性?
- T1点(测)极性的目的,主要是为了防止极性接错,造成保护不能正确动作。一般点小极性在安装前或安装后投入运行前进行,只在T1一、二次引出线上试验就可以了。点大极性是在保护投入、年度校验或认为有必要时进行。点大极性的部位与点小极性不同,点大极性要带着二次回路,在端子排上进行,以防回路接错。一般用电池点极性时电池正电接T1一次正极,电池负电接T1一次负载,在T1二次侧接直流电压表,表的正端接T1二次侧正极,表的负端接T1二次侧负极。当电池接通时,电压表向正方向摆动,而当电池断开的瞬时,电压表往反方向摆动,说明极性正确(减极性)。