试题详情
- 简答题六氟化硫断路器的SF6气体压力降低如何控制?
- SF6气体密度计内设有三对触点:第一对用于压力降低报警;第二对用于合闸闭锁;第三对用于分闸闭锁。当压力低于整定值时,分、合闸闭锁并发出闭锁信号。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 安全文化作为企业文化的重要组成部分,其内
- 非门电路是由或门电路演变而来,只是由于各
- 液压机构中电接点压力表的作用是什么?
- 带电体与柜体间的空气绝缘净距离符合要求:
- 关于油浸式电流互感器金属膨胀器检修的关键
- 无间隙氧化锌避雷器是目前最先进的过电压保
- 正常情况下,变压器励磁电流很小,通常只有
- 变电站基建工程()开展的中间验收,与竣工
- 电流互感器二次绕组开路后,其铁芯中的磁通
- 电动机过热的原因是什么?
- 下列断路器状态应开展B类检修,进行更换的
- 干式电抗器到货验收标准中要求制造厂应免费
- 110kV瓷柱式断路器及罐式断路器应每隔
- 摩擦力大小与接触面的性质、正压力、接触面
- 计算题:在R、C、L串联电路中,L=50
- 交流A相母线的颜色为()。
- 对接式触头装配中的弹簧起什么作用?
- 碳化硅阀式避雷器放电计数器检修时,备品测
- 线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后
- ZN28—10型断路器常见故障有()