- 简答题电动机的火灾原因是什么?怎样预防?
-
电动机在运行时,可能因绕组过热、机械损伤、通风不好等原因而烤焦或破坏绝缘,产生短路而引起燃烧。
电动机发生火灾的主要原因
(1)电动机因过负荷而引起过电流。一般是由于被拖动的机械过载或电网电压降低而使电动机的转速减小时,从电网所吸收的电流会增加,或电动机的电源回路中有一相断线时,电动机转速降低,而在其余两相中的电流将比正常工作的电流增加1.7~1.8倍。电动机长期过负荷,就会引起绕组温度升高或绝缘损坏,造成短路而引起火灾。
(2)电动机定子绕组发生单相匝间短路。单相接地短路和相间短路,就会引起绕组过热,而使绝缘燃烧,在绝缘破坏处,还可能对外壳放电而形成电弧和火花,引起绝缘层起火。
(3)电动机在轴内的润滑油量不足和润滑油很脏会卡住转子;或电动机托的机器被杂物卡住不能转动,使电动机形成电气短路,电流大量增加,绕组过热而导致火灾。
(4)电动机的接线端子处松动,接触电阻过大,也会产生高温和火花,引起绝缘或附近的可燃物燃烧。
(5)电动机维修不良,通风槽被粉尘或纤维等物堵塞,热量散不出去,绕组也会过热起火。
预防措施:
(1)选择和安装电动机时要符合防火安全要求。在潮湿多粉尘场所,应用封闭式电动机;在较干燥清洁的场所,可用防护型电动机;在易燃易爆的场所,应用防爆型电动机。
(2)电动机应安装在耐火材料的基础上。若安装在可燃物的基础上时,应铺上铁板等非燃烧材料,予以隔开。电动机不能装在可燃结构内,电动机与可燃物应保持一定距离,周围不得堆放杂物。
(3)每台电动机必须装置单独的操作开关和适当的继电器作为负荷保护。对容量较大的电动机,在三相电源线上应安装指示灯,当有一相断线时就能立即发现,采取措施防止两相运行。
当选用热继电器来作为电动机的过负荷保护时,其整定电流通常与电动机的额定电流相等。如果电动机拖的时冲击负载(如冲床、剪床等),或电动机的启动时间较长,或电动机拖动的设备不允许有停电情况出现,则热继电器元件的整定电流,要选得比电动机的额定电流大一些。