试题详情
简答题 背景 天津某高层框架剪力墙结构建筑,地下2层,地上18层。由于地质条件不太理想,所有柱及墙底均设计有D=800mm的泥浆护壁灌注桩加桩承台基础、地连梁,地下室底板为整体筏板。施工过程中发生了以下事件: 事件一:成孔后清孔换浆,测定桩底沉渣厚度合格,然后下放钢筋笼、导管,并按水下混凝土施工工艺浇筑混凝土,浇筑混凝土均超出设计桩顶标高300mm。 事件二:监理工程师对成桩进行检查,发现⑧-D轴交汇处某桩成桩直径不足800mm,实测值为760mm,且桩位偏差为113mm。 事件三:监理工程师查阅相关资料显示,所有桩身混凝土试件检验均合格,并进行承载力试验,所有桩承载力检测均符合设计及相关规范要求。 事件四:竣工验收前,施工单位将所有工程档案提请当地城建档案管理机构进行预验收,合格后提请建设单位正式组织竣工验收。建设单位技术负责人组织施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位共赴现场进行竣工验收,验收获得通过。 事件一中,指出泥浆护壁灌注桩施工存在的不妥之处,并分别说明理由。
  • 事件一存在如下不妥之处:
    不妥一:清孔换浆后测定桩底沉渣厚度;
    理由:灌注桩的沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇筑前测定,成孔结束后,放人钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落,影响沉渣厚度,因此,沉渣厚度应是二次清孔后的结果。
    不妥二:混凝土浇筑超出设计桩顶标高300mm;
    理由:按规范要求,桩顶混凝土顶面标高至少要比设计标高高出0.8m。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题