- 简答题110千伏、35千伏、10千伏、380/220伏电压等级的供电电压允许偏差值分别是多少?
-
110千伏供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%。
35千伏供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%。
10千伏供电电压允许偏差为标称电压的±7%。
380/220伏供电电压允许偏差为标称电压的-10%~+7%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看