试题详情
简答题变压器冷却系统电源发生故障时允许运行时间是如何规定的?
  • 强迫油循环风冷式和水冷式变压器,当冷却系统电源发生故障使冷却器全停(油泵及风扇或油泵及循环水全停)时,允许继续带负荷的时间应按制造厂的规定执行,一般允许带额定负荷运行时间如下:容量为125MVA及以下时,为20min;容量为125MVA及以上时,为10min;如到允许时间油面温度尚未达到75。C,则允许继续运行至油面温度达到75。C为止,但最多不应超过1h。
    特别指出,上述情况是为了事故处理,变压器非带负荷不可。对于强迫油循环风冷和水冷的变压器,一般不允许不开动冷却装置就带负荷运行,即使是空载也不允许不开动冷却装置就带负荷运。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题