试题详情
- 简答题某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示,两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。02至17号房每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。 按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少?
- 每楼层共40个信息点,5E类UTP截面积为3.14*(5.3/2)2=22.05mm2
线槽截面积=40*20.05/(70%*50%)=2342.9mm2
约为60*40的金属线槽 关注下方微信公众号,在线模考后查看