试题详情
- 简答题 下图所示的馈线,采用重合器和脉冲计数型开关配合进行故障隔离和恢复。图中A为重合器,最多可整定为四次重合,每次重合时间间隔为10s,B、C、D、E为脉冲计数型负荷开关。 (1)说明脉冲计数型开关的动作原理。 (2)为了能正常隔离故障,对重合器和脉冲负荷开关参数进行整定。 (3)说明当e段线路发生瞬时故障和永久故障时,故障的处理过程。
-
(1)在设定的时间内,达到整定的过流次数时,没电时跳闸。
(2)A重合器整定为重合三次。C、D、E整定为两次,B整定为3次过流。
(3)当e段线路发生瞬时故障时,重合器A跳闸,B、E记录过流1次,延迟10秒后,A重合成功,恢复供电。
(4)当d段线路发生永久故障时,重合器A跳闸,B、E记录过流1次。延迟10秒后,A重合,重合到故障,B、E过流计数达到2次,重合器分闸,失电后,E已达整定次数,所以E开关分闸,并闭锁。重合器分闸后10S,重合器重合,恢复供电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看