试题详情
- 简答题带电检查为什么要测量各组互感器二次电压与二次电流?
- 因为三个二次线电压值应近似为100V,如发现三个线电压值不相等,且相差较大,则说明电压互感器一、二次侧有断线、断保险或绕组极性接反等情况。如对V,v接线的电压互感器,当线电压值中有0V、50V等出现时,可能是一次或二次断线;当有一个线电压是173V时,则说明有一台互感器绕组极性接反。用钳形电流表分别测量第一元件、第二元件和公共线电流,对A、C相电流互感器二次分别接入电能表电流端子,没有公共线测公共线电流时,可将二相合并测量。如三相负载平衡,三次测量值应相等,若公共线电流为其他电流的倍数,则说明有一台互感器极性接反。由此说明,测量各组二次线电压和各组二次电流,可以判断电能计量接线的正确性。