试题详情
简答题星机械厂提出新装申请:三相动力120KW,三相电热设备30KW,请确定供电方案及电能计量装置配置。
  • (1)确定供电方案——从公用配电变压器低压干线接电,低压供电低压量电,实行二部制三费率灯、力合一装表并进行力率考核;
    (2)根据容量选择互感器
    三相动力120kW+三相电热30kW等于150kW,选择LGJ—0.5 300/5电流互感器三只,星形接线。
    (3)选择一次侧导线
    三相动力+电热:总熔断器——电流互感器一次侧导线,选择95mm2(7/2.11)PVC绝缘铜线(明线敷设,导线载流量为321A)。
    (4)选择进线侧总熔断器配置
    三相动力+电热:总熔断器选择NT—400A三只,熔体选择300A。
    (5)选择电能表
    三相动力+电热:选择三相四线(红相EDMI型)1.5(6)A、220/380V分线式多功能电能表一只。
    (6)选择二次侧导线
    电流互感器——分线式电能表;电压线选择4mm2(1/2.24)PVC绝缘铜线,二次电流线选择6mm2(1/2.73)PVC绝缘铜线,电压、电流线分别穿PVC塑料管或钢管,且按A、B、C、N等不同相色及中性线对应选择黄、绿、红、淡兰及(PE)保护接地线选择黄绿相间色等颜色导线。
    (7)选择联合接线盒
    使用互感器式电能计量装置必须安装联合接线盒,便于调换或校验电能表。 对于低压供电低压量电使用的联合接线盒,盒内电压出线侧必须经过2A玻璃熔体管保护,且接受三相四线式低压失压计时仪监视。
    (8)选择失压计时仪
    对于低压供电低压量电且是互感器式电能计量装置必须使用三相四线式低压失压计时仪,以满足一相、二相或三相断相时,分别具有累计计时功能。
    画出电能计量装置接线图及写出数学代数表达式
    三相三元件数学代数表达式:
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题