试题详情
- 简答题高铁接触线高度设计规定为什么?其标准值、安全值及限界值是如何规定的?
-
接触线高度符合设计规定;两个相邻悬挂点和吊弦的最大高度差为10mm。
标准值:设计值。
安全值:标准值±30mm。
限界值:同安全值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看