- 简答题连铸配水的流量调节,根据钢种不同对调节阀的可调范围要求很宽。我们调节阀有些要到22A信号才能关到底,这些对生产可能造成什么影响?因仪表输出不会大于20A,我们该如何调整这个气动薄膜调节阀(举两种方法)?
-
对生产影响炼品种钢需加小流量时达不到工艺需要,直接影响产品质量。
调整时必须注意,连铸配水调节阀是:气关式正作用执行机构,当输入20A电信号时阀门定位器应输出0.25Pa气压。如果气压到0.25Pa阀门未关到位应调阀杆使阀芯向下运动直到阀门关死。如果输入20A,电/气阀门定位器输出未达到0.25Pa,应调整电气阀门定位器使输出气压力0.25Pa然后检查阀门是否关到位。如不行还应调阀杆位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看