试题详情
- 简答题压器瓦斯保护装置运行中是如何规定的?
-
(1)重瓦斯保护正常运行中应投跳闸,当在重瓦斯保护回路上工作时,应将重瓦斯保护改投信号,工作结束后改投跳闸。
(2)新投入或检修后投运的变压器,在充电时,重瓦斯保护必须投跳闸,充电正常后,改投信号,试运行24小时结束后,检查瓦斯继电器内无气体时,投至跳闸。
(3)运行中的变压器,若需加油、滤油、更换硅胶或对储油柜油室,气室放气时,应将重瓦斯保护投信号,此时变压器其他保护必须投入,待加油、滤油工作完毕,变压器试运行2小时后,再将重瓦斯保护投跳闸。
(4)变压器在运行中瓦斯保护与差动保护不得同时退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在运用中的高压设备上工作分为三类()、(
- 电流互感器正常运行时,二次侧近似于()。
- 什么是绝缘击穿?
- 变比不同的变压器不能并列运行。
- 并联电容器的运行电压超过其额定电压1.1
- 新安装的发电机或发电机大修以后应做哪些试
- 变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。
- 什么叫高压配电装置?包括哪些设备?
- 什么叫隔离?
- 反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定
- 电压负反馈电路的特点是使放大电路的输出电
- 我国的安全电压等级分为42V、36V、(
- 绝缘电阻在数值上就是外施电压和流过的电流
- 2级异步电动机的转速是接近()。
- 发电机水冷系统中氢气冷却器进水温度应在(
- 0kv电力变压器过负荷保护动作后,经一段
- 严禁利用()等作为焊接二次回线使用。
- 自动控制系统的基本环节包括:()、()、
- 什么叫变压器的不平衡电流?不平衡电流大了
- 高压验电器的结构分为()和两部分。