试题详情
- 简答题某变电所负荷为40MW,cosφ=0.8,T=6000h,由1OOkm外的电厂双回路供电,试按经济电流密度选择导线截面。
-
查表T=6000h时经济电流密度值为0.9
A=4000/()=292(mm2)
因为双回路供电,所以每回导线截面应为148mm2,选用LGJ一150型钢芯铝绞线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看