试题详情
简答题简述风电、瓦斯闭锁装置各部分的作用。
  • 传感器:一般是5个传感器,3个瓦斯传感器,2个开关量传感器。3个瓦斯传感器中有2个要求为高低浓传感器,1个为低浓传感器。2个高、低浓传感器分别设在掘进工作面头和回风侧,l个低浓传感器设在串联通风的工作面入风侧。通常只要输出信号符合国际、国内标准信号制,都能接入风电、瓦斯闭锁装置中。2个开关量传感器,1个是风筒状态传感器,1个是设备开/停(指局部通风机)传感器。这两个传感器都是无源开关量输出,形式不一,也有有源电源开关量。
    信号变换:传感器输出的信号有电流、电压、频率等参数,为满足闭锁装置设计要求,有时需要进行信号变换,如l/U、U/F等变换方法、方式不一。
    信号隔离:为提高输入输出信号抗干扰性,提高闭锁装置抗干扰能力,需要对输入信号进行电气隔离,一般都采用光电耦合器来实现。
    开关量输入接口:是一种信号转换电路,将有源或无源开关量信号转换成闭锁装置设计需要的信号形式。
    逻辑控制单元:是风电、瓦斯闭锁装置实现数据整理、逻辑控制的核心部分。闭锁系统中要求的逻辑功能均由该单元实现。该单元的实现方法有两种,一是采用数字逻辑电路技术来实现,另一是采用单片机技术来实现。
    信号整理及显示单元:接收信号隔离或逻辑控制单元的信号,进行数据整理,然后显示数据。显示方式有LED或LCD。显示内容有传感器设置地点号码、瓦斯浓度、是否报警、断电等内容。
    报警、断电单元:报警、断电输出单元,要有足够信号输出数量和能力。
    电源单元:具有过流、短路、芯片过热等多种保护的隔离兼本安型电源。向传感器及各部分供电。具有足够的容量,且保证供电安全、可靠。
    延时及电源故障检测单元:有两个作用,
    一是保证装置供电1min后,所控区域用电设备才能送上电;
    二是能自动检测电源故障,提示人们注意。这样设计是因为瓦斯传感元件,接触瓦斯有个相应时间,约小于30S,30S后装置正常工作,从而可防止送电瞬间发生瓦斯爆炸事故。
    联机输出单元:为保证风电瓦斯闭锁装置与监控系统联机起到分站作用。作用要把信号变换成监控系统要求的信号制式。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题