- 简答题进行高电压试验时,应采取哪些安全技术措施?
-
因为在高电压下工作,人体与带高电压设备部分的距离小于安全距离时极有可能发生人身伤亡事故;因错接试验电路或错加更高的试验电压很可能使试验设备或被试设备发生损坏。因此安全问题非常重要。为了防止意外事故的发生,必须做好以下各项安全技术措施:
(1)充分做的准备工作。
(2)高电压试验工作人员不应少于2人,并应明确其中有经验的1人为试验负责人,负安全责任。
(3)试验前,试验负责人应对每个参加试验的人员明确分工,详细说明有关安全注意事项。
(4)因试验需要而断开设备与外部的连线时,拆开前应做好标记。
(5)试验设备和被试设备的金属外壳均应接地;高电压试验引线应尽可能短;高电压回路对接地体应有的安全距离。
(6)试验装置的开关应使用明显断开的双极刀闸,交直流耐压、直流泄漏电流试验的电源应装设可靠的过流保护装置。
(7)高压试验一般应由较低一级的试验人员负责接线,之后由试验负责人检查。
(8)准备工作完成后,试验负责人指定专人合上电源开关。
(9)试验中,全体试验人员必须思想集中、试验负责人员应指挥若定、有条不紊、口令正确清楚。
(10)在升压过程中,要有人随时呼喊电压数值、要设专人监视被试品和试验设备、监视仪表指示。
(11)试验中如要更接线或试验结束时,应待调压器调回零位,断开电源,将被试品充分放电,并在高压试验变压器的高压引出端挂上专用接地线后,才可宣布“高压已断开”,才能允许工作人员进入遮栏工作。对直流试验设备及大电容量的被试品和被试品周围的不运行的大电容设备都要充分放电。
(12)试验结束后,应拆除自装的接地短路线,恢复被试设备试验前的接线,拆除遮栏并清理和检查现场,确保被场地恢复到试验前的状况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看