简答题某金融大厦2~12层室内走廊净高2.8m,走廊净高范围内墙墙面面积800m2/层,采用天然大理石饰面。施工单位拟定的施工方案为传统湿作业施工,施工流向为从上往下,以楼层为施工段,每一施工段的计划工期4天,每一楼层一次安装到顶。该施工方案已经监理(建设)单位批准。2006年6月12日,大理石饰面板进场检验记录如下天然大理石建筑板材,规格:600mm×450mm,厚度18mm,一等品。2006年6月12日,石材进场后专业班组就开始从12层开始安装,为便于灌浆操作,操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm,每层板材安装后分两次灌浆。结果实际工期与计划工期一致。操作人员完成第12层后,立即进行封闭保护,并转入下一层施工。2006年6月27日,专业班组请项目专职质检员检验第12层走廊墙面石材饰面,结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。试分析大理石饰面板产生不规则花斑的原因。应采取哪些预防措施?项目经理应如何纠正第12层出现的“花斑”缺陷?
  • 1) 原因分析 
    大理石面板产生的不规则花斑,俗称泛碱现象。 
    ①本案例是采用传统的湿作业法安装天然石材,施工时由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙泛到石材表面,就会产生不规则的花斑,即泛碱。泛碱现象严重影响建筑物室内外石材饰面的观感效果。 
    ②本案例背景中石材进场验收时记录为“天然大理石建筑板材”,按照《天然大理石建筑板材》JC205标准,说明石材饰面板进场时没有进行防碱背涂处理。2006年6月12日石材进场后专业班组就开始从12层开始粘贴施工,说明施工班组施工前也没有做石材饰面板的防碱、背涂处理的技术准备工作。防碱、背涂处理是需要技术间歇的。本案例背景中没有这样的背景条件或时间差。
    2) 预防措施 
    在天然石材安装前,应对石材饰面采用“防碱背涂剂”进行背涂处理,并选用碱含量低的水泥作为结合层的拌合料。
    3) 纠正措施 
    针对第12层出现的“泛碱”缺陷,项目专业质量检查员应拟定返工处理意见。担任该工程项目经理应采纳项目专业质量检察员的处理意见,并决定按预防措施进行返工。同时,针对2~11层的施工组织制定预防措施。