简答题某厂新建办公楼工程,建筑面积10168m2,框架结构。共计8层,2005年5月签订总承包合同,2005年6月开工,12月份主体施工完,屋面工程施工中发生了以下事件。 事件一;屋面现浇整体式保温层材料,用水进行拌合,施工后,虽经一段时间干燥后,保温层的含水率仍超20%; 事件二:卷材防水施工完成后,在山墙、女儿墙部位渗漏水现象。 试述事件二产生的原因是什么?应如何治理?
  • 事件二产生原因;
    卷材收口处张口,固定不牢;封口砂浆开裂、剥落,木砖腐烂、压条脱落。
    压顶砂浆强度低,压顶板滴水线损坏,雨水沿墙进入卷材。
    山墙女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结,转角处没有做成钝角,垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎,基层松动(如墙外倾或不均匀沉陷)。
    垂直面保护层因施工困难而被省略。
    治理方法:
    清除卷材张口脱落处的就胶结料,烤干基层,重新钉上防腐木条,将旧卷材贴紧钉牢,再覆盖一层新卷材,收口处用防水油膏封口。
    凿除开裂和剥落的压顶砂浆,重抹1:(2~2.5)水泥砂浆,并做好滴水线。最好换上预制钢筋混凝土压顶板(在地震地区不宜使用)。
    将转角处开裂的卷材割开,旧卷材烘烤后分层剥离,清除旧胶结料,将新卷材分层压入旧卷材下,并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。