- 简答题制冷剂泄漏是空调系统的常见故障,对制冷剂泄漏有哪些检测方法?
-
1)外观捡漏在制冷剂泄漏处往往会渗出冷冻油,即油污,可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处、接头连接处,观察有无油污,以判断是否泄漏。
2)肥皂水捡漏这是最常见的一种捡漏方法,用干净的毛笔将肥皂水涂抹在被检查处,若有泄漏会出现肥皂泡。
3)卤素灯捡漏用卤素灯捡漏时,将捡漏塑料管吸气口对准被检处,若发现火焰边绿,表明有泄漏。
4)电子捡漏仪捡漏用电子捡漏仪捡漏时,若有制冷剂泄漏,捡漏仪会发出报警声。
5)压力表捡漏用压力表检查制冷系统的低压压力,若表压压力在0.4Mpa以下或与正常情况相比低,表明制冷剂不足,有泄漏。
6)测试压缩机运转电流用钳型电流表检查压缩机线路中的电流值,若所测值比正常值大,表明制冷剂不足,但需进一步捡漏,确定泄漏点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看