单项选择题某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。6kV断路器额定开断电流为40kA,短路电流为38kA,其中直流分量为60%,求此断路器开断直流分量的能力()。

A、22.5kA

B、24kA

C、32kA

D、34kA