试题详情
- 简答题阐述UPS中双机串联热备份工作方式及对逆变器的要求。
- 串联方式将处于热备份的UPS输出电压连接到主机UPS电源的旁路输人端。UPS主机正常工作时负担全部负载功率,当UPS主机发生故障时便自动切换到旁路状态,由UPS备机的输出电压通过UPS主机旁路输出继续为负载供电。当市电中断时,备机与主机都处于电池工作状态,由于UPS主机承担全部负载所以其备用电池先放电到终止电压,而后自动切换到旁路工作状态由备用UPS的电池为负载供电。用于双机串联热备份使用中的两台UPS电源的交流输入必须来自同一相交流市电,这样才能使UPS主机正常工作,而且确保UPS主机在同频率、同相位条件下进行旁路切换。UPS主机逆变器的静态开关是影响串联热备份供电系统可靠性的重要部分,此静态开关一旦发生故障,则主、备用UPS电源均无法为负载供电。