简答题2014年3月,统计BC类监测点的监测电压时,发现某供电公司监测点的电压等级为220kV,二次侧实际相电压为131kV,二次侧额定电压为57.7V,二测次电压限值范围为(55.97-61.74)而实际监测的电压为64-66V,严重超限,经分析排查,该监测点的表计中性端子线松动,导致监测电压不准确。通过该案例进行分析,在实际工作过程中,都有哪些原因导致监测电压等数据不准确严重超限等问题?
  • 表计过于陈旧,计量不准确;
    表计接线不严或接线错误;
    表计本身故障。