试题详情
- 简答题由于线路设备发生故障,而越级跳主变压器侧相应断路器,造成母线失电如何处理?
-
检查失电母线上各线路保护信号动作情况:若有线路保护信号动作的、属线路故障保护动作断路器未跳闸造成的越级,则应拉开拒跳的线路断路器,切除故障线路后,将变压器重新投入运行,同时,恢复向其余线路送电。
经检查,若无线路保护动作信号,可能属线路故障,因保护未动作断路器不能跳闸造成的越级。则应拉开母线上所有的线路断路器,将变压器重新投入运行,再逐路试送各线路断路器,当合上某一线路断路器又引起主变压器跳闸时,则应将该线路断路器改冷备用后再恢复变压器和其余线路的送电。