简答题在我国,为什么10kV系统一般不装设动作于跳闸的接地保护?
  • 通常,10kV系统是小接地电流系统,单相接地时短路电流很小,线电压仍然对称,系统还可以运行1~2h,此时小接地电流检测装置发出信号,可由值班人员处理。