- 简答题以500kV沙坪变电站为例,简述BSJ-2200型变电站计算机监控系统的网络结构?
-
国电公司500kV沙坪变电站BSJ-2200型计算机监控系统的网络结构如图4-18所示。
(1)双以太网。前台DPU(前置机)与后台部分的连接网络就是双以太网的结构方式,其中,保护小室与主控室之间采用光纤介质进行通讯,其他部分采用双绞线的方式实现通信。这种网络数据传输速度快、容量大,并且接线方式可靠,可以在此网络上得到快速的数据反映。
(2)F-net网。前台部分DPU(前置机)与SLC(测控单元)的连接网络就是F-net网,其中,同电压等级的两个保护小室(35kV侧及主变压器保护小室只有一间)间是采用光纤介质进行通信,并且采用双F-net网方式;其他部分采用双绞线的方式来实现通信的。