简答题简述地暖温度过高的原因及对策。
  • 如果设计管间距及管长基本符合规范要求,应从系统找原因:
    1.该栋楼处于热源较远地方。
    2.主管道工作压力是否达到0.4Mpa以上
    3.主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启。
    4.地沟进户管道阀门是否开启到位。
    5.分集水器内是否有憋气。
    6.分析各环路加热管是否有不畅通地方或加热管有憋气。
    7.立管进、回水放风是否堵塞。
    8.进户支管各阀是否开启到位、畅通。
    9.分集水器进水温度是否达到设计要求。
    10.检查支管与立管连接处是否水平。
    11.如果管长设计不合理,建议集中供暖方式:最好选用环路最长为70-90m,用户单独设立热源时可以选用环路最厂为50-70m为宜。
    12.地面结构不同,对外散热量各不相同,容易出现温度低。
    13.根据房屋结构,朝向不同,应选用不同热负荷,如果选用一样的则可能出现设计负荷小于房间的实际供暖热负荷,造成房间不热。
    14.管间距设计不合理,间距过大,辐射散热量小,可能出现不热。
    15.加热管环路上没有排气阀,造成憋气,系统不热,当然房间也不热。
    16.由于施工人员素质低,野蛮施工,地暖管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力加大,流速不够,系统不热。
    17.铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞。
    18.施工单位为了节约管材,不经设计,擅自加大管距,或不按朝向,房屋结构,千篇一律管间距铺设,容易造成局部或全部不热,室内温度低。
    19.墙体保温做的不好。
    20.室内家具遮挡过多,距地又近民间少了地面辐射热量。