试题详情
- 简答题为什么大型发电机应装设非全相运行保护?
- 发电机—变压器组高压侧的断路器多分为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。
这种异常工况,将在发电机—变压器组的发电机中流过负序电流,如果反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,由于大型发电机—变压器组,在220kv及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看