- 简答题如何进行副线阀改调节阀控制的操作?
-
(1)联系室内检查调节阀是否灵活好用,关闭放空阀,给定0、50%、100%的风压信号,进行跟踪校验。
(2)全开下游阀。打开上游阀的虚扣,直至现场一次表指示稍动即止。
慢慢打开上游阀,同时慢慢关闭付线阀,以现场指示波动最小为好,直到付线全关,上游阀全开。
(3)调节至合适的开度,使被控制的参数控制在正常的范围内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看