试题详情
- 单项选择题在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
A、由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口
B、仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地
C、消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m
D、建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口