试题详情
- 简答题说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?
-
电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即考电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。
电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断保护的速动性好,但动作值高、灵敏性差;限时电流速断保护的动作值低、灵敏度高但需要0.3~0.6s的延时才能动作。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自耦变压器的比率制动式相间短路差动保护其
- 当有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防
- 发电机纵联差动保护的动作整定电流大于发电
- 变压器调节分接头Tapchg的公用数据类
- 什么是继电保护装置?
- 三段式电流保护的各段是怎样获得动作选则性
- 微机保护装置的所有引出端子不允许同装置(
- ()故障属于复故障。
- 电流互感器10%误差不满足要求时,可采用
- 下列保护中()用于反应电动机在起动过程中
- 可控的双点DPC中()数据属性用来配置控
- 和所谓行波保护比较,突变量方向元件的优点
- LFP——900系列的高频保护,通道的试
- 二次暂态电压中,在短路开始后的前20ms
- 变压器纵差保护比例制动特性曲线通常由哪些
- 同一个LD的相过流和零序过流的LN名都为
- 能切除线路区内任一点故障的主保护是()
- 保护发失步告警信号应评价为()缺陷。
- 除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振
- 简单滤波单元中的()可用于削弱输入信号中