试题详情
简答题在单元机组锅炉给水全程调节系统必须考虑机组的哪些特点?
  • (1)机组在启动和低负荷时,蒸汽流量和给水流量的测量误差大,同时,机组启动时热力系统中的汽、水流量本来就不平衡。因此,在机组启动和低负荷时不能引用蒸汽流量和给水流量两个信号。只能用水位信号的单冲量调节系统。当负荷高达某一值时再切换三冲量调节系统。
    (2)在机组启动和低负荷时,若采用的是低负荷泵,则汽机高压缸的抽汽不能使汽动泵正常运行。若采用的是电动变速泵,它受最低转速的限制。因此,不启动的低负荷(一般负荷<25%)时要采用改变给水调节阀开度为手段来调节给水流量。当负荷增大到某值再切换为电动泵调节。
    (3)变速泵的转速、压头、流量在大范围内变化,特别是当机组按变压方式运行时,变速泵的工作点有可能位于安全区之外,这就要求调节系统保证在任何工况下泵的工作点都必须位于安全区之内。因此,采用变速泵的给水全程调节系统要调节给水流量以维持汽包水位在允许范围内,变压运行的机组还要控制泵出口压头或流量或转速,以保证泵的安全运行。
    (4)单元机组给水全程调节系统运行中既存在系统之间的切换,又存在调节手段之间的切换。这就要求有一个比较完整的逻辑控制系统来实现切换之间的配合、无扰和跟踪。逻辑控制系统还担负设备、调节系统的监视、保护任务。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题