简答题同一电压等级的发电机、变压器、用电设备(系统)的额定电压为什么会不同?
  • 发电机、变压器、用电设备(系统)的额定电压是不一致的,下面分别分析之:
    1.用电设备额定电压:经线路向用电设备输送电能时,由于用电设备大多为感性负荷,沿线路的电压分布往往是首端高于末端。系统标称电压与用电设备的额定电压取值一致,使线路沿线的实际电压与用电设备要求的额定电压之间偏差不致太大。
    2.发电机额定电压:考虑发电机出口到受电设备沿线5%的线路损耗,因此,发电机的额定电压为系统标称电压的1.05倍。
    3.变压器额定电压:变压器一次侧接电源,相当于用电设备,二次侧向负荷供电,又相当于电源。因此变压器一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压应等于发电机额定电压)。由于变压器二次侧额定电压规定为空载时的电压,额定负荷下变压器内部的电压降落约为5%,当供电线路较长时,为使正常运行时变压器二次侧电压较系统标称电压高5%,以便补偿线路电压损失,变压器二次侧额定电压应较用电设备额定电压高10%;只有当变压器二次侧与用电设备间电气距离很近时,其二次侧额定电压才取为用电设备额定电压的1.05倍。